概述:一是內部放電。高壓開關柜內部絕緣結構出現雜質或氣隙時,在高電壓作用下容易引發內部放電現象。在制造絕緣結構時,因選擇了不同介質或工藝不佳的絕緣材料,導致絕緣結構電場分布不均勻;因安裝不規范造成的內部缺陷
概述:一、進相器工作原理1)繞線式電機轉子側用進相補償工作原理異步電機負載運行時的電路分析異步電機帶負載運行時的等效電路圖及各物理參數的相量關系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機等效電路圖由異步電動機等效電路圖一和相量關系圖二可知,電機功率因數cosφ1決定于電網電壓U1與電機定子電流I1之間的夾角φ1,
概述:在一般情況下,因負荷以感性為多,同步發電機既發出有功,也發出無功,這種狀態稱為發電機的遲相運行,或稱為滯后,發電機正常即處于遲相運行狀態,此時發電機發出感性無功功率。但有時發電機送出有功,吸收無功,這種狀態稱之為發電機的進相運行。改變發電機的無功功率輸出,一般可通過改變進入轉子回路的勵磁電流來實現。
概述:您好!我們公司需要采購一臺無功補償裝置,該如何計算容量,請告知一下!
概述:三菱變頻器故障報警代碼之嚴重故障代碼故障名稱檢查要點E.OC1加速時過電流斷路是否急加速運轉輸出是否短路,主回路電源(R,S,T)是否供電。E.OC2定速時過電流斷路負荷是否有急速變化,輸出是否短路。E.OC3減速時過電流斷路是否急減速運轉,輸出是否短路,電機的機械制動是否過早E.OV1加速時再生過
概述:您好,張工,我公司設備上的電機轉動有異響,是不是因為軸承之間有縫隙或者異物卡了?
概述:您好,我公司的設備老是燒斷路器,換了好幾個了,應該不是元器件問題,是不是我們的操作不當?
概述:我公司在設計高壓變壓器機房,想問一下有什么需要注意的,還有安全距離一般是多少?
概述:功率因數是很多工廠,企業經常關注的一個問題,能否達到國家規定的功率因數,是否實現省電降耗是很多工廠密切關注的,所以工廠在建設的就需要考慮到這個問題。 國家以用途和變
概述:我是一名戶外電工,現在要更換一根線路,用的是50平方的三相鋁線,已經知道距離大概是2千米,50KW起步,估計到末端會損耗多少?
發布時間:2023-03-20
瀏覽量:0
發布者:源創大白
問題描述:
張工,你好,我廠用的低壓配電柜上,母排連接的地方溫度有點高,應該怎么解決
母排連接處的長期允許工作溫度,一般隨母排材質及其表面處理工藝的不同而不同,在實際運行中,經常采用示溫蠟片(分別為熔化溫度 60、70、80攝氏度三種)來監視母排連接處的溫度。
當發現母排連接處過熱時,應立即轉移負荷,并停電檢修。對于不允許停電或無法轉移負荷的電路,可以暫時使用電風扇對母排接頭進行強制風冷,并且要盡快安排倒路檢修作業。
以下是母排連接處過熱的原因及處理方法:
1、母棑接頭接觸不良應重新連接,使之接觸可靠或更換母排。
2、母排的對接螺栓過松應旋緊螺栓,應使其松緊度合適;如果彈簧墊圈失效或螺栓螺母滑扣,應予以更換。
3、母排的對接螺栓過緊墊圈被過分壓縮,截面減小,電流通過時引起發熱。此外,如果螺栓過緊,在電流減小的情況下,母排與螺栓間易形成間隙,使接觸電阻增大。應調整螺栓的松緊度,將螺母緊固到彈簧墊圈壓平即可。
為了防止母排過熱,還可以在連接部位涂抹導電膏,以防止接頭產生電化學腐蝕和降低接觸電阻。